Монтаж заземления и контура заземления. Особенности устройства заземления
#1 - 29 января 2014, среда
|
Посетитель
Сообщений: 59
3651 день назад
|
0
Можно ли использовать один контур для рабочего и защитного заземления? На каком расстоянии от дома оптимальней устанавливать контур заземления? Что предпочтительней использовать для вертикальных заземлителей: уголок, трубу или пруток? Чем их лучше соединить? Как осуществить соединение контура с заземляющей шиной эл. щитка?
|
#2 - 29 января 2014, среда
|
Посетитель
Сообщений: 139
3698 дней назад
|
0
Заземление - оно ЗАЩИТНОЕ. Расстояние вроде не нормируется. У меня получилось 4м. Использовать уголок. Соединять плоской шиной или арматурой сваркой. Ввод в щиток сделал двумя медными моножилами по 6 мм кв
|
#3 - 29 января 2014, среда
|
Посетитель
Сообщений: 97
3688 дней назад
|
0
Под заземление роется траншея глубиной около 0,5 м, в форме треугольника или квадрата. По углам траншеи забивается выбранный заземлитель (уголки, пруты или трубы длиной от 2 м). Расстояние между углами ориентировочно не меньше длины заземлителя. Теперь соединяем штыри между собой. . Получившийся заземляющий контур соединяем с проводом, который идет к распределительному щиту. Сечение данного провода должно быть не меньше сечения фазных проводов. Траншею засыпаем.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 января 2014 в 22:24)
Строитель по призванию
|
#4 - 29 января 2014, среда
|
Посетитель
Сообщений: 139
3698 дней назад
|
0
Для эффективной работы заземления, его сопротивление должно быть не больше 10 Ом, которое определяется мегомметром. Если меньше – добавляем заземлители. Можно приблизительно определить сопротивление лампочкой (желательно 100Вт), подсоединив ее между фазой и заземлением. Если накал обычный, значит все нормально. Если же она горит тускло, значит, заземление имеет высокое сопротивление.
|
#5 - 29 января 2014, среда
|
Администратор
Сообщений: 49
Киев
3670 дней назад
|
0
Сейчас для устройства надежного заземления используют материалы, менее поддающиеся коррозии и с меньшим сопротивлением. Не нужно устраивать контур из нескольких заземлителей, достаточно одного.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2014 в 22:49)
20 лет в строительстве
|
#6 - 11 июля 2015, суббота
|
Посетитель
Сообщений: 5
3055 дней назад
|
0
Николай:Можно ли использовать один контур для рабочего и защитного заземления? Нет такого понятия, как "рабочее заземление", а вот " рабочий ноль" и "защитный ноль" есть. Что касается заземления, то оно должно монтироваться подрядными организациями на основании проекта и в последствии проведение электрофизических испытаний. Как-то так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2015 в 14:07)
|
#7 - 14 января 2016, четверг
|
Посетитель
Сообщений: 1
Сочи
3025 дней назад
|
0
Николай: Можно ли использовать один контур для рабочего и защитного заземления? На каком расстоянии от дома оптимальней устанавливать контур заземления? Что предпочтительней использовать для вертикальных заземлителей: уголок, трубу или пруток? Чем их лучше соединить? Как осуществить соединение контура с заземляющей шиной эл. щитка?
Согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок), в качестве заземления можно использовать естественные заземлители – металлические конструкции заглубленные в грунт (фундаменты опор, фунтамент дома, пожарные емкости в земле и т.д.), при условии что величина сопротивления заземлителей будет не более 10 Ом – измеряется Мегаомметром. ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! Использовать в качестве заземлителей трубы водопровода, газопровода, топливопровода и других коммуникаций!!! Если таких заземлителей рядом нет, то можно выполнить заземление самостоятельно. Вполне возможно, что вам окажется достаточно забить в землю всего один электрод длинной не менее 2,5м, если при измерении сопротивление окажется ниже 10 Ом. Если грунт в районе дома имеет достаточно высокое сопротивление (слишком сухой), то тогда нужно сделать контур заземления состоящий из нескольких вертикальных и горизонтальных электродов, соединенных между собой посредством сварки! Требования к вертикальным электродам: -длина не менее 2,5м; -можно использовать трубу (диаметром не менее 32мм), уголок (не менее 40*40мм), арматуру (диаметром не менее 16мм). Требования к горизонтальным электродам: -стальная полоса (любой ширины, можно 10-15мм) толщиной не менее 4мм. Заглубление контура заземление должно быть не менее 0,5м от поверхности земли. Общая шина (полоса) заземления, как правило пробивается по периметру дома. Нулевая и заземляющая шина электрического щитка дома подключается к общей шине посредством медного неизолированного проводника (можно изолированный) посредством болтового соединения. Медный проводник должен быть сечением не менее 10 мм.кв. Контур заземления должен быть один и расположен в любом удобном месте.
|
#8 - 15 января 2016, пятница
|
Посетитель
Сообщений: 11
Солигорск
3009 дней назад
|
0
Константин: Для эффективной работы заземления, его сопротивление должно быть не больше 10 Ом, которое определяется мегомметром. Если меньше – добавляем заземлители. Можно приблизительно определить сопротивление лампочкой (желательно 100Вт), подсоединив ее между фазой и заземлением. Если накал обычный, значит все нормально. Если же она горит тускло, значит, заземление имеет высокое сопротивление.
Мегомметром сопротивление изоляции смотрят, но не как не общее сопротивление заземлителя. Который в идеале меньше ома будет и никаким мегомметром вы это не увидите.
|
#9 - 12 октября 2016, среда
|
Посетитель
Сообщений: 406
258 дней назад
|
0
А почему это мегометром не увидеть?
|
#10 - 10 апреля 2017, понедельник
|
Посетитель
Сообщений: 9
2521 день назад
|
0
Вот я тоже когда строил дом не подумал о заземлении и громоотводе вообще. Жена у меня хорошая, но всего боится. Хотел сам все сделать, но жена опять развопилась, вдруг ты ошибешься в расчетах. Да, бы не быть виновником нервных расстройств жены, обратился к профессионалам и они сделали молниезащиту здания http://www.groze.net/info/doc.htmlhttp://www.groze.net/info/doc.html Ребята молоды! Рад что обратился к ним. А главное жена довольна.
|
#11 - 11 мая 2018, пятница
|
Посетитель
Сообщений: 145
Донецк
1723 дня назад
|
0
Вы кстати должны понимать что сейчас не все так просто делается и надо обращаться к специалистам, чтобы они в лаборатории http://labdevice24.ru сделают замер сопротивления и только тогда все будет отлично. Если вы сами сопротивление не можете мерить то лучше к этому делу не приближаться и не делать ничего.
|
#12 - 18 июля 2019, четверг
|
Посетитель
Сообщений: 20
Акташ
1732 дня назад
|
0
Без заземления в современном мире никак не справиться, вот https://terrazn.by/ ребята помогают делать все это быстро и качественно, а самое главное помогают поставить защиту от молнии.
|