Здравствуйте уважаемые. Подскажите пожалуйста по моей ситуации.
Заказал строительство гаража из сендвича в одной организации.
Чтобы выровнять площадку, с одной стороны пришлось снять 1,4м грунта и мне предложили залить ленту с трех сторон.
Ленту залили, затем внутри залили плиту. По договору бетон везде М300. Пол уже за неделю прилично затвердел, сколоть практически не возможно.
А вот с самой лентой не понятно - прошло 2 недели, а углы крошатся руками. Наступили на нее сверху, около края, появляются трещины около краев и осыпается.
Цвет бетона у ленты, какими то темными пятнами. Строители меня убеждают что он не схватился изза морозов, что к весне все будет нормально. Убеждают что ничего страшного нет, лента не несет на себе никакой нагрузки... Предлагают ее пропитать и промазать какими то веществами, для укрепления.
Но меня не покидают сомнения, что лента эта долго не простоит и что меня просто дурят, чтобы ничего не переделывать.
- 12 мая 2022Выгодная ипотека на жилье
- 12 мая 2022Улучшение почвы на участке
- 10 мая 2022Мытый песок: виды и отличия
- 8 мая 2022Как выбрать брезентовый полог
- 20 апреля 2022Какой дымоход выбрать